Сухарь (11 November 2021 - 00:13) писал:
К слову. А при чём здесь автоматы. Допустим: выкинул я автомат и скрутил провода или гвоздь вставил. И что?
Чем это помешает светить десятку лампочек, пусть даже на 100 Вт каждая, к которым подведены провода 0.75?
Да в вобщем-то ничего не помешает. Просто если вдруг у тебя случится КЗ и по твоему проводу 0,75 потечет ток в несколько сотен ампер, то весь этот твой провод превратится в одну длинную лампочку

На практике такое, конечно, маловероятно, т. к. в летничном щитке у тебя все же наверняка будет стоять автомат и от таких больших токов его вырубит. Вот только там может стоять автомат с селективностью, который расчитан на выключение с определнной задержкой. И вот за время этой задержки твой провод будет лампочкой ) со всеми вытекающими. Но эта ситуация, ИМХО, относительно безобидная, т. к. все же время до срабатывания автомата в подъезде вряд ли будет значительным.
Но может быть ситуация, при которой в силу различных причин ток в втом проводе будет ниже того тока, при котором отключится автомат на лестнице, но гораздо выше того, на который расчитан твой провод. И вот тут будет полный пиздец.
В общем автомат должен "ограничивать" максимальный ток, который будет идти по кабелю, исходя из сечения и других характеристик этого кабеля.
Цитата
Считай от 6-ти.
Естественно медная.
Я тупанул, в твоем случае можно и без этих данных. Есть такой нормативный документ - Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Он регулирует большиснтво вопросов, связанных с устройством электросетей. Так вот п. 7.1.34 данного документа прямо запрещает использование в жилых помещениях проводки с сечением менее 1,5 кв мм. Это касательно правильно или неправильно даже без расчетов.
Касательно расчетов. ПУЭ содержит ряд таблиц, в которых указываются максимально допустимый длительный ток для кабелей определенного сечения в определенных условий. Для стационарной проводки с сечением менее 1,5 кв. мм. таких значений даже не предусматривается.
В некоторых местах встречается информация про максимально допутимый ток для проводника 1 кв. мм. на уровне 14-15А (для 0,75 мм я не находил даже таких "неофициальных" значений). С учетом время-токовой характеристики большиснтва автоматов номинальный ток такого автомата должен быть примерно в 1,45 раз меньше, т. е. не более 10А. И это без поправки на возможное чуть меньшее сечение, состояние изоляции и т. д. Т. е. по хорошему, для кабеля с сечением 1 кв. мм должен использоваться автомат с номинальным током не более 6А.
И это согласуется с широко распространенными рекомендациями: для кабеля 1,5 использовать автомат на 10А, для 2,5 мм - 16А.